高效過濾器是空氣潔凈系統的關鍵部件,目前國內采用的濾料為超細玻璃纖維紙和超細石棉纖維紙,用以過濾粗、中效過濾器不能過濾的而且含量最多為1um以下的亞微米級微粒,***潔凈房間的潔凈要求。為***過濾器的過濾效率和潔凈系統的潔凈效果,高效過濾器安裝必須遵守《無塵車間施工及驗收規范》或設計圖的要求。
1.安裝前的準備工作
為防止高效過濾器受到污染,開箱檢查和安裝時,必須在空氣潔凈系統安裝完畢,空調
器、高效過濾器箱、風管內及潔凈房間經過清掃,空調系統各單體設備試運轉后及風管內吹出的灰塵量穩定后才能進行。
安裝前,要檢查過濾器框架或邊口端面的平直性,端面平整度的允許偏差,每只不應大于1mm。如端面平整度超過允許偏差時,只允許修改或調整過濾器安裝的框架端面,不允許修改過濾器本身的外框,否則將會損壞過濾器中的濾料或密封部分,降低過濾效果。
2.安裝要求
高效過濾器安裝時,應***氣流方向與外框上箭頭標志方向一致。用波紋板組裝的高效過濾器在豎向安裝時,波紋板必須垂直地面,不得反向。
高效過濾器與組裝高效過濾器的框架,其密封一般采用頂緊法和壓緊法兩種。對于潔凈度要求嚴格的5級以上潔凈系統,有的采用刀架式高效過濾器液槽密封裝置。
(1)頂緊法和壓緊法的安裝 頂緊法的特點,能在無塵車間內安裝和更換高效過濾器,其安
裝的方法如圖10-35所示。壓緊法的特點,只能在吊頂內或技術夾層內安裝和更換高效過濾器,其安裝的方法如圖10-36所示
安裝時,要對過濾器輕拿輕放,不得污染,不能用工具敲打、撞擊,嚴禁用手或工具觸摸濾紙,防止損傷濾料和密封膠。
過濾器與框架的密封,一般采用閉孔海綿橡膠板或氯丁橡膠板,也有用硅橡膠涂抹密封。密封墊料厚度常采用6~8mm,定位粘貼在過濾器邊框上,安裝后的壓縮率應在25%~30%。密封墊料的拼接方法與空氣潔凈系統風管的法蘭連接墊料拼接方法相同,即采用梯形或椎形拼接。
過濾器與框架的密封,采用雙環密封時,不要把環腔上的孔眼堵住。雙環密封和負壓密封都必須保持負壓管道暢通。雙環密封條如圖10-37所示。為了提高“封導”結合的密封作用,環腔上的開孔,如設計無要求時,邊長484mm以下的過濾器,一條邊上開1個孔,宜在1~2條邊上開孔;邊長630mm以下的過濾器,一條邊上開1個孔,應在兩條邊上開孔;邊長630mm以上的過濾器,一條邊上開兩個孔,應在兩條邊上開孔。
過濾器與框架的密封,如采用硅橡膠做密封材料,為***良好的密封性,在涂抹硅橡膠
前,應先清掃過濾器和框架上的雜物和油污,再飽滿均勻地涂抹硅橡膠。
(2)液槽密封的安裝液槽密封的方法是為提高無塵車間的潔凈度而發展的一種密封方法,
它克服了壓緊法由于框架端面平整度差,而使過濾器密封不嚴密或密封墊層老化泄漏及更換拆裝周期較長等缺點。
液槽密封的裝置是用鋁合金板壓制成二通、三通、四通溝槽連接件,用螺釘連接裝配組成一體,如圖10-38所示。用密封膠狀的非牛頓密封液密封,適用于垂直單向流無塵車間。液槽內的非牛頓密封液,具有不揮發、不爬油、無腐蝕、耐酸堿、***性、有一定流動性及良好介電性能和穩定電氣絕緣性能的惰性液體。將刀架式高效過濾器浸插在密封槽內。
其安裝形式如圖10-3
在安裝過程中,骨架構件的吊裝、連接可能出現標高及不平整度的偏差,應盡量做到平
整。為了***高效過濾器刀架能在有限的空間內順利的安裝,平面精度要求液槽就位后縱橫中心線的偏差不應大于5mm;而垂直方向上液槽縱橫中心線高差不應大于3mm,以防止液槽系統運行到液面差接近***值,而使液槽露底鼓泡漏氣或局部液體外溢。
框架液槽連接后,應用硅橡膠或環氧樹脂膠及其他密封膠來密封所有的接縫縫隙。然后將密封液用水浴加溫至80C左右溶化后,迅速注入槽內達到設計深度,待密封液冷凝之后,即可安裝高效過濾器。安裝過濾器時,刀架應避免接觸槽壁,以免形成漏泄邊界;刀架要輕輕插入液槽內密封。一般操作人員應在框架上,從上面放下過濾器,也可根據過濾器的外形尺寸情況,從下面斜著把過濾器托過液槽再對準放下。
如已安裝好的過濾器需要移動位置,可將過濾器往上提一下,然后再輕輕放下插入槽內。不能將已安裝好的過濾器使勁推動,以免液體溢出或損壞過濾器。更換過濾器時,應事先準備好托板,當過濾器刀架從液槽中取出時,立即將托板置于過濾器下面,避免刀架上附著的液體滴入無塵車間內或污染已安裝好的過濾器。
登錄后才能回答問題哦~ 點擊登錄