屋面防雷接地施工有哪些注意點?

resonsu
廣西同盾防雷科技有限公司
主營產品:防雷器137 23728470 防雷器浪涌保護器 避雷針

36

回答

100

提問

0

贊同

|2018-07-04 | 瀏覽 1181 次

登錄后才能回答問題哦~ 點擊登錄

其他回答

  • 1、高層建筑屋頂應設避雷針或避雷帶,會對建筑物和屋面設備起到保護作用。

    2、避雷帶宜用φ10以上鍍鋅圓鋼,采用支架卡子固定,不得T焊,支架應有足夠的強度且鍍鋅層良好。

    3、架直線段間距為0.5~1m,在直角彎處應對稱,距彎300~500mm。支架高度為150mm。

    4、雷帶跨越建筑物變形縫室設補償器。

    5、避雷要應平直、鍍鋅層完好。接頭采用雙面焊接,搭接長度6倍直徑。

    6、焊扣、焊口須防腐處理。

    避雷帶引下線、支承架安裝應策劃設置在磁片縫或磁片中。高度為:120-150mm(取150mm為好)

    避雷帶過伸縮縫時采用“Ω”彎

    引下線刷綠/黃標識醒目

    避雷帶定型化支承架

    7、防雷接地在室外距地面500mm處設測試點。

    8、屋面接地干線應從接地裝置直接引出,接地干線和支線應接地明顯可靠、不可拆卸的***性連接。

    9、屋面的設備、全屬構件、全屬管道、金屬支架、電氣設備金屬外殼都必須和接地干線可靠連接。

    10、保護接地線必須并連連接,不得串連。

    11、地線的接頭應采用焊接、圓鋼接頭搭接長度6倍直徑,雙面焊接。扁鋼搭接長度2倍寬度,三面焊接。

    12、跨越建筑物變形縫時,應設補償裝置。

    屋面管道設備跨接支架接地正確


    匿名用戶 | 發布于2019-01-30